เปลี่ยนที่อยู่โหนด MPI สำหรับ PLC ซีเมนส์ S7-300

ด้วยอินเทอร์เฟซ MPI (Multi Point Interface) จะเชื่อมต่อ PLC ของ S7-300 จำนวนเจ็ดเครื่อง โปรโตคอล Siemens MPI ถูกใช้โดย Siemens PLC เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก ฉันต้องการเปลี่ยนชื่อแอพพลิเคชันแต่ละตัวในเจ็ดเครื่อง นี่คือขั้นตอนในการดำเนินงาน

ก่อนอื่นต่อสาย MPI เข้ากับ PLC ตัวแรก ฉันเชื่อมต่อแล็ปท็อปกับแต่ละ PLC เปิด PLC และเปิด Simatic Manager ตัวช่วยสร้าง "โครงการใหม่" จะเปิดขึ้น หากต้องการปิดหน้าต่างให้คลิกยกเลิก ตอนนี้คลิกไอคอน Access Nodes บนแถบเครื่องมือ หน้าต่างจะเปิดขึ้นเพื่อระบุตัวตนของ PLC ที่เชื่อมต่อ หน้าต่างของฉันคือ MPI = 2 (แสดงโดยตรง) จดจำที่อยู่นี้และปิดหน้าต่าง

ต่อไปเราต้องดาวน์โหลดการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์เข้ากับ PLC ที่นี่เราจะเปลี่ยนชื่อที่อยู่โหนด PLC อาจมีสองวิธีที่แตกต่างกันในการทำเช่นนี้ – ฉันทำตามวิธีการทำเช่นนี้ ทั้งเจ็ด PLCs เป็นแบบเดียวกัน ดังนั้นฉันจึงใช้การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์แบบเดียวกัน ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนฉันต้องการเพิ่มแต่ละคนเป็นที่อยู่แยก MPI แยก มีไฟล์โครงการที่ประกอบด้วยโปรแกรม PLC ทั้ง 7 เครื่องและแฟ้มกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ ฉันเปิดไฟล์การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์แล้วคลิกขวาที่ฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง HW Configuration ในหน้าต่างนี้คุณจำเป็นต้องดู PLC ด้วยที่อยู่ MPI ที่ให้ไว้

โปรดจำไว้ว่าเมื่อเราคลิกที่ไอคอนโหนดที่พร้อมใช้งานและเราเห็น MPI = 2 (โดยตรง)? หน้าต่างการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์จะแสดงที่อยู่ MPI 7 วางตัวชี้เมาส์ไว้ที่ 7 และดับเบิลคลิก หน้าต่างคุณสมบัติ CPU จะปรากฏขึ้น เปิดแท็บทั่วไป ดูด้านล่างและคุณจะเห็น Interface Type MPI ที่อยู่ที่ 7 คลิกปุ่มคุณสมบัติและเปิดหน้าต่างคุณสมบัติคุณสมบัติของ MPI ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกที่อยู่ของโหนด MPI และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการไฮไลต์ MPI (1) 187.5kbps และคลิกตกลง ตอนนี้กลับไปที่หน้าต่างคุณสมบัติของ CPU ที่ที่อยู่ของคุณจะเปลี่ยนไป คลิกตกลงและกลับไปที่หน้าต่าง Hard Ware เพื่อดูว่าโหนด MPI ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ตอนนี้คลิกไอคอน Save and Compile จากนั้นคลิกไอคอนดาวน์โหลด หน้าต่าง Select Target Module จะเปิดขึ้น คลิก OK และหน้าต่าง Select Node Address ปรากฏขึ้น นี่คือชื่อโหนด MPI ที่ได้รับมอบหมายก่อนหน้านี้ คลิกปุ่มดูด้านล่าง ที่อยู่โหนดปัจจุบันจะปรากฏขึ้นซึ่งจะต้องตรงกับสิ่งที่คุณเห็นก่อนคลิกไอคอน Affected Nodes เพียงคลิกที่หมายเลขนี้และช่อง Enter ในพื้นที่ที่อยู่ MPI จะปรากฏใต้ปลายทาง คลิก OK และหน้าต่าง Download to Module จะเปิดขึ้นมา คลิก OK และหน้าต่าง Stop Target Modules จะเปิดขึ้น คลิกตกลงและ "คุณต้องการเริ่มต้นโมดูลหรือไม่" หน้าต่างจะเปิดขึ้น คลิกใช่

ตอนนี้กลับไปที่หน้าต่าง SIMATIC Manager และคลิกที่ไอคอนโหนดที่พร้อมใช้งาน คุณจะเห็นชื่อโหนด MPI ใหม่ คุณสามารถดูบทความเดียวกันกับรูปภาพที่ http://www.moorerobotics.com